又到一年年终,小编一年跑了40多套工地,今天整理电脑文件把小编整一年碰到的水电问题,做一个大汇总,希望对来年装修的你有用,避免人家犯过的错。
【正文开始】
电路
问题一:强电箱

1.jpg
强电箱永远是一个问题点。
第一个问题就是电线平方数与空气开关的安培数不匹配。
大家只需要记住根据电线平方数怎么算空开安培数就行了。
空开安培数=电线平方数×8
例如2.5平方的线需要配置2.5×8=20安培的空气开关;
例如4平方的电线需要配置4×8=32安培的空气开关。
另外记住几点:
第一,空气开关这个东西一定要买好的买贵的,千万不要省钱,这是你家电路安全最后一道防线。
第二,空气开关这个东西买大不买小,举个例子就是,1.5平方的线需要配置1.5×8=12安培,但是空开里是没有12安培这个规格的!所以就要买大一号16安培的空开。
第三,空气开关不用在水电阶段更换,在油漆做完以后更换也可以的。
下图是各种产品的规格。(注:下图参数只是从小到大排列,而非规格的对应,请不要误解!
2.jpg

问题二:线不露铜
3.jpg
这个问题,我在前面的验收汇报里都没有提到过,但是今天有必要说一说了。在水电工地里,绝缘层都不建议暴露在,更别说铜芯了!绝对绝对不能暴露在空气里。
你们仔细想想,电线接头处都要用压线帽或者电工胶布进行包裹,那么其他部位是不是也要保护好?
这个问题发现的比较多,就是在强电箱空开处,下方接线经常可以看到露铜现象,这是必须要整改的。

问题三:水电同槽
4.jpg
5.jpg
水电同槽属于水电工地中的原则性问题。水管与电路严禁在统一槽内,因为水管所产生的潮气或冷凝水会加速线管的老化,引发安全事故,且水、潮气可能会从电线管的链接件的缝隙中渗透到电线管中直接使得电线绝缘层老化,引发安全事故。

问题四:线管的穿线数量
6.jpg
你们看看这一根管道里,塞了多少根线?电线在使用过程中是会发热发烫的,所以需要留出空间来散热。但是过于密集的线就会导致热量根本散不出去,那么集体发热发烫后,电线的绝缘层就会急速老化。绝缘层老化脱落后,电线金属接触到一起马上就短路了,严重会引发火灾。
正常情况下电线不能超过线管横截面积的40%
下图为一根线管穿多根电线的直接问题,因为这样穿线实在过于密集,电工也得费很大的力气抽拉电线,很容易导致电线绝缘层损坏
7.jpg

问题五:杯梳没有安装
8.jpg
9.png
大家看看上图的线管,直接就是管道穿进线盒,这里没有用到【杯梳】杯梳就是正确图片里线盒与线管的连接件,它是可以保护电线的,在拉线的时候,没有杯梳那么就容易拉坏电线的绝缘层,使金属裸露,再说杯梳又不贵。

问题六:电线盒错误开口
10.jpg
在遇到的很多工地里,水电工的施工有些野蛮,为了插管子直接把线盒锯开。这是错误的,首先线盒上本来就有插线管预留的洞口,第二割开线盒这个做法也是不对的。
图中的切割口是在线盒上方是坚决不可以的。
为什么呢?因为在上方开口的话,后期水泥封槽,水泥都会从开口处掉落到线盒里,那么线盒里的电线会被水泥凝结,这条线路就直接变成死线了,拉不动了。后期想更换或者维修都十分麻烦。

问题七:厨房线盒距离燃气管道太靠近
11.jpg
这也是一个比较常见的问题,在厨房空间内部进行水电改造,难免会在燃气管道旁放置插座线盒,但是这一点大家需要注意,燃气公司规定线盒要距离燃气管道50cm以上。

问题八:材料浪费
12.jpg
如图所示,我手中的这捆电线,粗略算算得有50厘米了,但是一般要求只要预留15厘米就够了,所以这就是一个非常普遍的材料浪费。

问题九:强弱电线管排布在一起
13.jpg
一般来说强弱电线管要间隔30厘米,这个电工就这么排布在一起,这样网速会很受影响的,到时候业主也会很郁闷。

问题十:厨房、阳台空间强电线走地面
14.jpg
这已经是强调过蛮多次的问题了,厨房、阳台、厕所等有水的空间,强电是不能走地的!如果防水没做好,那么水或者潮气容易渗透到线槽里使得线管过快老化,这就是非常明显的安全隐患。
我们去了其他网友家,也发现了这个问题,明明可以不用走地的阳台,为了省事还是走阳台地面。

问题十一:电线用不同品牌
15.jpg

电线使用的是不同品牌。虽然这样的做法在安全性上问题并不是非常非常的大,但是作为业主角度来说会很不舒服,而且业主不是装修的专业人士。
但是对于装修公司来说,这就是违约了!我相信一般装修公司是不可能在一个工地用2个品牌的电线的吧?
我认为这是这套工地的项目经理把别的工地剩下来的电线使用在这家工地上了,从颜色上就能很明显的看出,存在2种颜色。
一般检查工地电线是否统一品牌有二个方法:①看绝缘层的颜色是否有较大色差。②看电线绝缘层上的品牌或生产厂家的喷码是否一致。

问题十二:线管90度弯
16.jpg
图中很明显线管是90度直接弯的,这样会导致线管里的弱电线成为“死线”,这是抽拉不动的,若日后出现问题想抽拉更换,都无法进行,那时你就欲哭无泪了。

问题十三:电线的保护不到位
17.jpg
18.jpg
如图所示,杯梳没用也就算了,但是线管和线盒之间缝隙还是比较大的,部分电线裸露在外,这对电线是非常不好的,电线的绝缘层容易过快老化,同时还有一个更严重的后果,那就是电线保护不到位,如图中所示,那么在水泥封槽的时候,水泥会进入到线管内,使得电线和水泥接触,一方面又是加速电线绝缘层老化,另一方面电线与水泥凝结在一起,风干后这条线就直接成为了“死线”,这是拉不动的线,若电线出问题,后期无法抽出更换!

问题十四:线盒/插座倾斜
19.jpg

我们发现了多处线盒都是倾斜的情况,这个问题业主不太容易发现,如果业主有水平仪可以来测一下,这点在前期是看不出来的,但是在后期把面板装上去后,跟其他家居进行了对比,那么就很容易发现是歪的,这样会很难看的。

问题十五:墙体内线盒不能用泡沫胶来固定
20.jpg
这个问题是很直观的,用泡沫胶固定,是非常不牢固的,看上图就行了,直接拉就会把线盒拉出来。这个问题也是水电验收过程中第一次看到的,所以要提醒一下大家一定要用水泥来固定哦!

问题十六:顶部墙面尽量别用黄腊管
21.jpg

其实从严格意义上来说,使用黄腊管是没有错的,但是我并不建议,为什么呢?因为有更好的材料可以代替(使用黄腊管也是现在装修公司的主流工艺,大家注意一下)
为什么我不建议使用黄腊管?因为黄腊管的管内存在一层油脂,在使用初期是一切正常的,但是三五年过去后管内的油脂会逐渐渗出来,导致你家的天花板上会有一条黄线,十分难看。
那么我建议大家用什么呢?用护套线啦~
【护套线】就长这个样子哦~
22.jpg

问题十七:强电布管使用了正三通
23.jpg
这个问题,我以前也没有提到,但是大家需要注意。
在强电布管线路中,是严禁使用正三通的!
使用了正三通的强电线路是拉不动的,直接就成了死线。在顶上布管,要使用过线盒,如下图所示
24.jpg

问题十八:空调插座全部串联
25.jpg
这个问题也是以前没有提到过的新问题。
图中不一定能看的出来,那么就看我的文字叙述吧。
这户人家水电工把空调插座全部串联在一路上了,那么也就是说当有一个空调出现问题,导致空开跳闸的时候,整个屋子的空调都会没电,这是非常不科学的。
所以给到大家的建议是:所以空调内机的插座,全部单独一路。

【水路】
问题一:管道接口焊接问题
26-1.png
26-2.png
27.jpg
水管走顶施工复杂,难度高,容易导致【歪焊】【虚焊】【过焊】,分别来解释一下这几个名词,歪焊是最容易分辨的,接头与管道的连接是歪的,而过焊和虚焊一般业主很难看出来,虚焊只能理解为焊接不到位,而过焊则是焊接焊过头了。只能要测水压的方式检测是否存在漏水点(水压打10公斤或12公斤,保压半小时就可以了)
展示一张焊接工艺非常到位的照片吧~一气呵成的双眼皮焊接工艺,非常漂亮!

28.jpg


问题二:水管走顶吊卡固定问题
29.jpg
30.jpg
水路走顶,使用吊卡来固定,原则上是每隔80厘米放置一个吊卡,在90°角弯头处前后15cm放置吊卡,不然在使用水的时候会产生水共振,固定不到位就会导致水管直接脱落,砸到吊顶。

问题三:严禁将厕所、阳台的防水梁打穿
31.jpg
32.jpg
34.jpg
这是绝对绝对禁止原则性水路问题!!!
防水梁被打穿,容易引起带水空间的水或潮气直接从防水梁缺口进入室内,导致家具、地板等潮湿发霉。

问题四:卫生间里的水管间距问题
35.jpg
36.jpg
按照正常要求,这样的间距要求是15厘米,应为水龙头冷热水旋钮的距离就是15厘米,同时要保证是水平状态,不然日后安装龙头的时候,是斜的。
第一张图里的两个堵头是倾斜的,这一点可以看水平仪绿色液体里的气泡。

问题五:卫生间下水口的保护
37.jpg
为了避免装修垃圾掉进去,应该用盖子盖好做保护。

问题六:隔音棉?海绵?傻傻分不清楚
38.jpg
图中暖通公司用的是非常厚实的隔音棉,隔音效果是相当不错的,但是装修公司给业主包的简直就是海绵啊,非常的薄,能起到什么保温和隔音作用?这一点很多业主都会忽略,但是要重视起来,这对后期生活品质影响很大,使用这样的海绵,效果非常差,会受到噪音的困扰。
下图的管道都没有包裹隔音棉,这对业主的生活体验是非常差的。
39.jpg

问题七:地面管道是否要包保温棉?
40.jpg
地面水管是否要包保温棉呢?我个人是这么认为的:
首先地面包保温棉如果是做地板的话倒没啥大问题,主要就是铺地砖的话,咨询一下你家项目经理水泥层有多少厚度,有些比较薄,什么做个一两公分的,那么就把保温棉撕了,有些厚度做到四五公分的话保温棉不撕也没事。
因为在过薄的水泥层覆盖之下,地面管道包保温棉容易形成地面空鼓,而且保温棉内是空心的,水泥浇上去后等干了,踩一脚就碎。
针对此情况,我的建议是:水走顶吧

问题八:正三通管道连接地漏容易反水
41.jpg
大家看图,左侧是一个正三通,连接了台盆下水和洗衣机下水,当水量较大时,会冲向最右端的地漏口,这样就容易产生地漏反水情况。其实只需要在地漏口右侧多加一节管道约20cm左右,给冲过来的水一个缓冲的余地,那么就不会反水啦~
另外给大家一个建议:地漏下水建议单独一根管道

问题九:水电材料品牌不一致【原则性问题】
42.jpg
这个问题,大家注意一下,一方面在正规的水电工地是不会看到不同品牌的相同类别的材料的,比如:这家工地合同上写着是用永通电线,那么就不会出现正泰的电线。
同理,这户工地使用的管道是法兰特,但是上图的三通接头很明显的看到使用的是伟星的配件!
这个问题需要重视。
我先来说说为什么会出现这样的情况,这样的情况多数发生于项目经理把上一家工地用剩下的材料拿到了下一家工地,这样会比较省钱么。
但是需要注意的点是:因为这样的不同品牌的配件导致漏水等问题,供应水电材料的商家是不会承担责任的!而且这样的问题责任也很难划分!所以啊,一个工地千千万万要用统一品牌的材料!这样的情况出了问题,在水电质保期内也只有装修公司来维修赔偿,但是还要把各种东西拆开,太麻烦了,还不如刚开始的时候就做好。

问题十:顶部水管的固定方式
43.jpg
红线圈出的地方绿色的水管与固定的铁条之间是有间隙的,这样在用水时水管会产生水共振,导致水管会跟铁条碰撞发出噪音,很吵。处理方法是在铁条与水管的交界处包裹保温棉把空隙填满。
其实正确的固定方法应该是使用水管吊卡,进行固定。这一点可以参考水路问题二

好了,以上就是我所总结的针对网友们来说可以浅显易懂的水电问题汇总,仔细看这篇帖子应该可以看懂吧~
当然了水电问题远不止这些,更多的问题甚至都无法直接用文字+图片的形式进行完整清楚的表达。